0
1502
1460
金牌会员
黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12 个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...
使用道具 举报
27
344
中级会员
上善若水95 发表于 2016-12-28 16:10 1、一次性医疗用品(带包装)从哪里进入消毒供应中心?正常是有通路,缓冲(拆包区)进入一次性用品库 ...
2753
2236
陈新娥 发表于 2016-12-28 15:08 清洗间不设传递窗,用小车传递可否?
黔西南妇幼 发表于 2016-12-29 11:00 我看见你清洗间有门和缓冲间相隔。建议在打包间的墙上设置一个传递窗,清洗后的器械就从传递窗进入打包间 ...
陈新娥 发表于 2016-12-29 16:15 谢谢老师指点!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊,可否。无菌区域要 ...
644
632
高级会员
陈新娥 发表于 2016-12-29 08:32 老师好!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊。无菌区域要设洁具间吗? ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页