供应室不是层流,如何保证空气流向和区域间的正负压差?

[复制链接]

0

主题

247

帖子

576

积分

高级会员

Rank: 4

积分
576
发表于 2011-7-7 16:01:10 | 显示全部楼层


炉师傅:您好,感谢您的回复。1、我们的包内卡有的在黑色基础上亮银白色,有的在黑色的基础上局部泛白。(我们采用了用止血钳夹住卡一角,避免与器械直接接触,效果不明显)。2、包内湿。内部弯盘内有水珠或包内一角湿一个点(昨天减少装载,灭菌后在锅内烘干半小时,打开了2个包不湿,但卡仍有以上两种情况)。3、发生湿包时锅内不同的位置都有发生。4、生物监测、批量监测、B-D实验均合格,同一包内爬行卡合格,4类卡不合格。物理监测有一点疑问,打印显示:灭菌第一时间对应的温度131.9摄氏度,后面跟着的温度在134.1--134.2摄氏度之间波动。5、侧漏监测未做,但我院设备科说无泄漏。6、灭菌程序:自选程序一、灭菌480秒,干燥600秒。如果包不湿了,卡变色仍不好,设备科建议换爬行卡,这种方法可行吗?我怎么感觉根本原因未解决,有些自欺欺人。因为同样厂家的锅,为什么人家用4类就合格,我们就不行呢?哎,郁闷,今天还要加班进行试验找原因。希望以上的描述能够表达清楚,再次表示感谢。






回复

使用道具 举报

0

主题

865

帖子

563

积分

高级会员

Rank: 4

积分
563
发表于 2011-7-7 16:01:11 | 显示全部楼层

回复 3# 金陵

要保持正、负压
去污区要保持负压其排风量要大于进风量。区域要保持密闭!
检查包装区要保持天压其进风量要大于排风量。区域要保持密闭!






回复