没有净化的打包区换气次数能达到标准要求吗

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-8-3 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 zhangfh 于 2010-8-4 08:52 编辑

各位老师:请教若打包区和无菌物品存放区的空气压力、温湿度、换气次数都达到要求,目前空气净化装置安装在无菌物品存放间,未设置在打包区,那对打包区空气又影响吗?没有净化的打包区换气次数能达到标准要求吗



上一篇:供应科各区照明下一篇:生活用水即自来水是属于软水吗





回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2010-8-3 22:56:01 | 显示全部楼层

回复 1# 消毒彭飞


    不要忽视打包区的空气哦,其实打包区的空气要求应该要比无菌物品存放区的严格。






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
发表于 2010-8-3 22:56:02 | 显示全部楼层


我也是这样认为的,所以包装区在医院有条件的情况下也应设置空气净化装置






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
发表于 2010-8-3 22:56:03 | 显示全部楼层


若医院只投入一个区域放净化装置,是不是首选包装间






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2010-8-3 22:56:04 | 显示全部楼层

回复 4# 消毒彭飞

WS310的三个标准,基本上所有的规范按规定,标准内容是根据我国国家标准、行业标准、国际标准、先进国家标准等。对于建筑标准,基本精神来自于英国HBN13 CSSD建筑规范。有关空气净化的规定可参考2.44及3.19两项的有关说明。
从这条可以了解IAP(检查打包间)对空气质量的要求最高;换气次数最多、空气压力相对高、温度、湿度与空气净化等。同样地,反映在WS310.1管理标准中,也是相同的情况。因此如果CSSD三区仅有装置空气净化系统,则首选在IAP。
HBN13 翻译内容请查连接;http://www.steriq.cn/News.asp?ID=5






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
发表于 2010-8-3 22:56:05 | 显示全部楼层

回复 5# 欢乐天空


    非常感谢蒋老师!我再详读一下有关资料