新規範中的工作區壓差如何實現

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2009-7-3 23:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


size=4]根據CSSD第一部分 管理規範中對去污區要求為相對負壓,檢查包裝區及無菌物品存放區為相對正壓,同時又不提倡曾(层)流,如此如何實踐??





上一篇:影响消毒灭菌效果的基本因素下一篇:請問:供应室包布应由谁回收





回复

使用道具 举报

0

主题

646

帖子

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2009-7-3 23:36:01 | 显示全部楼层

根據CSSD第一部分 管理規範中對去污區要求為相對負壓,檢查包裝區及無菌物品存放區為相對正壓,同時又不提倡曾流,如此如何實踐??
欢乐天空 发表于 2009-7-3 23:36
                               
登录/注册后可看大图
12月要强制执行的CSSD三个规范\标准缺少的就是无指南。望有关专家作解释。。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2009-7-3 23:36:02 | 显示全部楼层

1# 欢乐天空
到底是专家,一语中的;P如果没有洁净系统,还有什么办法能够达到所想要的正压或负压呢?
很多国内专家认为,这点可以不去理会它。。。不过,由此可能会给院感检查和院感专职人员带来许多困扰:(






回复

使用道具 举报

0

主题

757

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2009-7-3 23:36:03 | 显示全部楼层


3# 楚楚
既然规定了为什么可以不去理会它?
如果普遍达不到这种要求,又不需要一定达到,那干嘛要写上去呀?:o






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2009-7-3 23:36:04 | 显示全部楼层

1# 欢乐天空

问得好!去年一次供应室培训班我曾问参与规范制定的专家同样的问题,没有得到满意答复!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2009-7-3 23:36:05 | 显示全部楼层

1# 欢乐天空


你们是参与制定标准的成员之一,这个应该由你来解释啊。:lol






回复

使用道具 举报

0

主题

646

帖子

53

积分

注册会员

Rank: 2

积分
53
发表于 2009-7-3 23:36:06 | 显示全部楼层


本帖最后由 conmed 于 2009-7-4 21:53 编辑
1# 欢乐天空


你们是参与制定标准的成员之一,这个应该由你来解释啊。:lol
舟舟 发表于 2009-7-4 21:27
                               
登录/注册后可看大图

查阅资料得知
          规范的基本定义:

            对于某一工程作业或者行为进行定性信息规定。

            主要是因为无法精准定量的形成标准,所以,被称为规范。

       12月要强制执行的CSSD三个规范\标准缺少的就是无(对于某一工程作业或者行为进行定性的信息规定)指南。

        望有关专家引起重视,作好解释。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2009-7-3 23:36:07 | 显示全部楼层

3# 楚楚
既然规定了为什么可以不去理会它?
如果普遍达不到这种要求,又不需要一定达到,那干嘛要写上去呀?:o
create_qiao 发表于 2009-7-4 10:44
                               
登录/注册后可看大图
由于各种各样的原因,制定出来的规范等要做到十全十美很难






回复

使用道具 举报

0

主题

606

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-7-3 23:36:08 | 显示全部楼层


去污區要求為相對負壓,檢查包裝區及無菌物品存放區為相對正壓,如果没有层流确实达不到。
但所谓相对负压,正压,个人理解其实是要求控制空气的流向,去污区保持相对负压是为了防止污染的空气不向外流出污染其他环境,而检查包装区和无菌物品存放区保持相对正压是为了防止污染空气流入,在没有层流的条件下,如果能够控制空气的流向,可参考非典时发热门诊对流向的要求,安装抽风或排风扇来确保空气的流向。