查看: 452|回复: 8

NICU洁净病房空气培养不能检出霉菌有标准码?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2017-9-1 09:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师,我院NICU是洁净病房,由于漏水,维修后,多间房间空气培养检出了霉菌,这种情况下能继续使用吗?



上一篇:新生儿配奶杯消毒方法?下一篇:新生儿住院日数计算?





回复

使用道具 举报

0

主题

960

帖子

942

积分

高级会员

Rank: 4

积分
942
发表于 2017-9-1 09:41:01 | 显示全部楼层


霉菌是致病菌,NICU是洁净病房,不能有






回复

使用道具 举报

1

主题

232

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2017-9-1 09:41:02 | 显示全部楼层


可是规范上只写致病菌是金黄色葡萄球菌和溶血性链球菌,没有写霉菌,我们的主管院长要求我拿出明确的规范






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-9-1 09:41:03 | 显示全部楼层


认为不可以继续使用,尽快进行清洁消毒处理,监测空气合格再用。






回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-9-1 09:41:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 guoli2008 于 2017-9-1 10:15 编辑

这就是在维修的时候,没有遵循环境清洁消毒规范里面要求的维修时的隔断而导致的霉菌污染,好好看看,你们那里漏水维修后,还有没有长霉点的地方,不只是表面维修了就可以了,看看设备层,墙体,如果有霉斑,一定要全部清除,否则的话,霉斑会一直释放真菌孢子,用我们普通的消毒方法也比较难彻底清除。当然,洁净系统的管道也要相应的处理。
     如果免疫力低下的患者住在这样的病房里面,有可能霉菌感染,患者家属如果知道这些的话,会导致医疗纠纷的。







回复

使用道具 举报

1

主题

232

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2017-9-1 09:41:05 | 显示全部楼层


谢谢老师的指导,这些我都给领导说了,可是科室领导就让我拿出病房有霉菌不能使用的规范,我该怎么办?怎么办呀






回复

使用道具 举报

0

主题

144

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2017-9-1 09:41:06 | 显示全部楼层


在WS/T509-2016《重症监护病房医院感染与控制规范》 5.6 要求装饰防潮防霉,是否可以拿这个来说事






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-9-1 09:41:07 | 显示全部楼层


不可以继续使用,应该尽快进行清洁消毒处理,监测空气合格再用。不然存在安全隐患!







回复

使用道具 举报

1

主题

232

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2017-9-1 09:41:08 | 显示全部楼层


谢谢老师们的指导






回复