发表于 2013-11-19 23:03:30
|
显示全部楼层
本帖最后由 空紫 于 2013-11-27 16:48 编辑 gsszyy 发表于 2013-11-20 08:20 
登录/注册后可看大图
我们也是参加手术的人员都出去,保护好术野就行了。
说有参加手术人员都出去的目的是什么??怕吃射线吧??患者安全考虑了吗??如果在透视的定位的时候患者出现意外怎么办?比方说意外脱管(全麻)。还有不知道是否注意到了我们手术人员到了门外,那又是一个区域了。如果您是洁净手术室,可以肯定您离开了手术区,手术人员的手套,手术衣可以保持无菌吗??
外科手术部位感染预防与控制技术指南中“2.手术中(1)保证手术室门关闭,尽量保持手术室正压通气,环境表面清洁,最大限度减少人员数量和流动。”反复进出没有办法保持手术室正压通气。手术部医院感染控制规范(送审稿)7.1.6 “C型臂机可放置手术间或专用房间,手术中用C型臂机定位时,须用无菌大单包裹近手术野端,手术切口上铺一块无菌大单,C型臂机主机及显示器均在手术间内,不得将C臂机显示器放在手术间外。”这就意味着手术人员不能到手术间外。更不能频繁的出入手术间。
总之,我不认同保护好术野就可以到手术间外的做法。如果放射线做好个人防护就好了。
|
|