12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

更衣室和外科洗手、手消毒在一个房间吗?

[复制链接]

0

主题

1307

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2013-9-4 08:12:10 | 显示全部楼层


不可以!二者不在同一区域,外科洗手、手消毒在限制区、更衣室在半限制区。






回复

使用道具 举报

0

主题

1452

帖子

702

积分

高级会员

Rank: 4

积分
702
发表于 2013-9-4 08:12:11 | 显示全部楼层


更衣室与刷手间不属同一区域,不能在同一房间内






回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2013-9-4 08:12:12 | 显示全部楼层


手术室的格局就不对啊






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-9-4 08:12:13 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2013-9-4 08:16
                               
登录/注册后可看大图

要是按手术室的布局流程,100%不合格,不可以。
弱弱的问一下:该乡镇卫生院的手术室都做哪些手术?
此乡镇卫生院能做一级、二级手术。我建议他们在此房间内分成两间房,先更衣在进入另一房间外科洗手、手消毒——手术室进行手术。这样可以吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-9-4 08:12:14 | 显示全部楼层


“......先更衣再进入另一房间外科洗手、手消毒——手术室进行手术”。这样的布局就形成了3个区域。作为基层医院的门诊手术室,布局要求可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-9-4 08:12:15 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2013-9-4 14:41
                               
登录/注册后可看大图

“......先更衣再进入另一房间外科洗手、手消毒——手术室进行手术”。这样的布局就形成了3个区域。作为基层 ...
谢谢您指导!在请您看看这张乡镇卫生院手术室平面图行不行?








乡镇卫生院手术室平面图.doc



2013-9-4 15:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



25.5 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 金币 -2 金















回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2013-9-4 08:12:16 | 显示全部楼层

niujialan 发表于 2013-9-4 15:08
                               
登录/注册后可看大图

谢谢您指导!在请您看看这张乡镇卫生院手术室平面图行不行?
建议隔离手术间与无菌间对调。
水的点位允许的情况下,能否把外科刷手放在走廊右端(刷手间不需要设门)
在手术室左侧设一道门。分区有实际屏障隔开。
个人意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-9-4 08:12:17 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2013-9-4 15:18
                               
登录/注册后可看大图

建议隔离手术间与无菌间对调。
水的点位允许的情况下,能否把外科刷手放在走廊右端(刷手间不需要设门) ...
建议隔离手术间与无菌间对调。
水的点位允许的情况下,能否把外科刷手放在走廊右端(刷手间不需要设门)
在手术室左侧设一道门。分区有实际屏障隔开!
老师谢谢您!您真高见!采纳您的建议。再次谢谢您!






回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

734

积分

高级会员

Rank: 4

积分
734
发表于 2013-9-4 08:12:18 | 显示全部楼层


更衣室和外科洗手、手消毒是不能在一个房间的,因为属于两个不同的区域。






回复

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

167

积分

注册会员

Rank: 2

积分
167
发表于 2013-9-4 08:12:19 | 显示全部楼层


按照消毒隔离要求是100%不合格的,但乡镇卫生院只做一些清创缝合就不那么严格






回复