返回列表 发新帖
楼主: dearhang

手术室洗手用水经过水箱可以吗?

[复制链接]

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2012-5-8 13:23:10 | 显示全部楼层

柳叶眉 发表于 2012-5-8 22:09
                               
登录/注册后可看大图

谢谢各位老师指点,我刚做院感,这里是我学习的好平台
不能一概而论的说不能用经过水箱的水,现在的高层建筑都是设计有水箱以二次加压甚至三次加压供水,只要按要求做好水箱的管理就没问题。
你采样怎么采按什么标准来做?来判断?细菌超标的原因找到没?建议不要轻率拿张化验单去说,自己对不对都搞不清楚







回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2012-5-8 13:23:11 | 显示全部楼层

zhxgrk 发表于 2012-5-8 14:25
                               
登录/注册后可看大图

我们医院用的是井水,而我们医院不能做水质监测,不知到哪里去做。
用井水并不等于不是白来水,有的大型企业就是自己打井按城市供水管网的管理进行处理后通过管网供应。也有的城市供水管网水源部分来自河流部分来自地下河部分来自井水,这样组合式的水源是安全的。特别是现在工业污染日益严重的城市,都在开发寻找多个水源
你们不能监测一点不奇怪。因为你院也无检测资质,能对供水有检测资质的是环保局,具体的是其下属的监测站。






回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

579

积分

高级会员

Rank: 4

积分
579
发表于 2012-5-8 13:23:12 | 显示全部楼层

柳莹依 发表于 2012-5-8 23:26
                               
登录/注册后可看大图

不能一概而论的说不能用经过水箱的水,现在的高层建筑都是设计有水箱以二次加压甚至三次加压供水,只要按 ...
谢谢柳版提醒,明白了






回复