发表于 2017-11-30 15:11:11
|
显示全部楼层
1、建议患者通道有条件设置患者配餐间;
2、半污染区域(潜在污染区域)缺少功能房间,复用间、清洗存放间、穿刺置管室、洁具间等(可重复使用的透析器、血滤器等);
3、透析治疗区建议还是设置阳性、阴性区域,用物理分隔开避免交叉污染,有条件设置急诊、普通透析区,最好设置抢救床;
4、二次更衣有必要嘛,正如你所说依从性差;
5、请问贵医院的患者动静脉内瘘在什么地方做;
6、湿库房面积有点小,适当增大;
7、针对途中红色的圈圈应该是排风井道以及水井道,你这是病房改造成KCU,根据建筑防火规范管道井是不能砸的;
以上建议希望共同探讨,互相学习
|
|