5.1 每日例行洁净程序
a. 以适当浓度的消毒剂(例如次氯酸钠,以1份5.25 %的漂白水与99份清水混和,使有效氯成分为百万分之500分(500ppm))清洗大堂、淋浴间、洗手间和更衣室范围,再以大量清水彻底冲洗干净,然后抹干。
b. 清除水面的油脂、毛发和可见的污物(在有需要时应使用抽吸设备)。
c. 如可行时,把水疗浴池遮盖起来,以减少环境受污染的程度(例如沾上碎屑和污垢)。
d. 抹干浴池周围的水,尤其是角落位置和污水排放口,以防止蚊子和细菌滋生。
e. 提供给使用者的浴衣或毛巾,每次用后应清洗并消毒。
5.2 每周例行洁净程序
a. 每周或当滤水器压力有变时更频密地回洗滤水器。
b. 清洗池壁、池底、扶手和楼梯,以清除顽固污渍。
c. 清洗淋浴设施,以清除积聚的污垢和肥皂。
d. 检查瓷砖有否破损。
6.2 浴池中的排泄物
a. 有关程序须视乎粪便是否成形和能否完整地移除。如属固体粪便,应立即使用长柄勺子或细孔网从浴池中捞走粪便,并经厕所冲走(切勿倒进浴池排水渠)。必须确定已捞走和处置所有粪便,否则粪便可能会广泛散布在浴池中,届时便须关闭浴池,并须考虑以下处理松散粪便的建议。在此过程中曾使用的所有设备,均应以1% 的次氯酸钠溶液消毒。如浴池正使用适当的残余消毒剂妥善运作而酸硷值正常,则无须采取进一步行动。
b. 如粪便属松散的状态,则须关闭浴池;尽可能清除和处置最多的粪便(例如以真空吸走、清扫走);在浴池进行高氯化处理,即以百万分之20分的次氯酸钠留置13小时或以百万分之50分的次氯酸钠留置5小时;当浴池的残余消毒剂和酸硷值处于正常水平时,便可重新开放浴池。在进行高氯化处理时,应关闭和避开紫外线或臭氧装置。浴池的装置(包括阀等)均应能抵受高氯化处理。
6.4 处理溅在池边的血液、体液或其他可能会传染的物质
a 一旦有上述物质溅在池边时,员工须穿着适当防护衣物,立即在浴池表面进行除污工作。有关适当的个人防护措施建议,请参阅卫生防护中心发布的《感染控制指引》中「个人防护装备」一节。
b 以用后即弃的吸水性物料清除可见的血液,再以1份家用漂白水(5.25% 次氯酸溶液)混和4份清水的溶液,沾湿抹布或抹手纸加以擦拭,待10分钟后,以清水过净。
c 处理其他体液(例如呕吐物)时,应先以用后即弃的吸水性物料清除可见的物质,然后再以1份家用漂白水(5.25% 次氯酸溶液)混和49份清水的溶液来消毒,待15至30分钟后,以清水过净。
7.6 水质测试方法与次数
a 氯含量只应使用以N,N-二乙基对苯二胺(DPD)比色法量度游离氯含量的测试包。每日应测试池水的游离氯含量至少两次,在浴池高使用量的时段更应把测试增至每小时一次。
b 酸碱度应使用比色测定法或酸碱度测试仪,测出的酸碱度应介乎参考范围±0.2酸碱度单位之间。每日应测试池水的酸碱度至少两次,人多使用时更应把测试增至每小时一次。
c 总碱度与钙硬度应使用采用甲基橙、溴甲酚绿或溴酚蓝等合适指标的滴定法,并应在水平衡受到干扰时进行这两项测试。
d 清晰度在开放浴池供人使用前,应目视池水的清晰度,每日至少一次。
e 水温在每个工作天开放浴池供人使用前,应先量度水温。
f 工作记录簿应在浴池所在地放置工作记录簿,并在获授权人员要求时出示,以供检查。记录簿必须载有浴池操作的详细资料,包括须进行的测试、池水样本的所有化学及微生物测试结果、水温和清晰度。记录簿上的所有记项须由职员签署和填写日期。(附录III)
10.1 纠正和定期预防性保养工作
a 热水器系统
b 水循环系统(抽水系统)
c 水质过滤系统(滤水器系统)
d 水消毒系统
e 所有电力装置
f 所有清洁设备
10.2 周年大检应排清池水、彻底检查浴池的瓷砖、瓷砖边缝和装置,每年至少一次。应处理因水垢而损坏的瓷砖边缝及染有污积的瓷砖(因酸碱度控制不当及水平衡欠佳所致)。
2. 机电工程署。预防退伍军人病症委员会。《预防退伍军人病症:工作守则》。2016年。 3. Code of practice: the management and treatment of swimming pool water. Pool Water Treatment Advisory Group. May 2015. 4. 卫生防护中心公共卫生化验服务处。《实验室标本送检指引:非临牀微生物学》。2014年12月。可于http://www.chp.gov.hk/files/pdf/grp-specimenhandbook-en-2004122804.pdf查阅。 5. Guidelines for safe recreational water environments volume 2: swimming pools and similar environments. World Health Organisation. June 2006. 6. The control of legionella and other infectious agents in spa-pool systems. Health and Safety Executive. 2017.
7. Swimming pool water: treatment and quality standards for pools and spas. Pool Water Treatment Advisory Group. 2009.