医院配药室的相关问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2015-9-9 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


问各位老师,医院配药室应该属于几类环境?若对其进行空气净化可以采取哪种方式,紫外线还是空气净化器?
有没有国家或地区的相关规范、要求?(我院是三甲医院,紫外灯基本已经没有了)谢谢各位老师。





上一篇:纤维鼻咽喉镜消毒下一篇:2014消化内镜清洗消毒专家共识





回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-9-9 12:58:01 | 显示全部楼层


摆药站还是静脉配置中心,静脉配置中心是要有净化设施的








回复

使用道具 举报

0

主题

480

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2015-9-9 12:58:02 | 显示全部楼层


摆药站还是静脉配置中心,静脉配置中心是要有净化设施的[/quote]
普通病房的配药室,不是静脉配置中心








回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-9-9 12:58:03 | 显示全部楼层


通病房的配药室,不是静脉配置中心[/quote]
配口服药还是静脉用药,静脉用药安装空气消毒器即可








回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2015-9-9 12:58:04 | 显示全部楼层


你指的是医院各病区的治疗室,是吗?  我们治疗室用的空气消毒机或紫外线两种。