查看: 1305|回复: 6

层流烧伤病房可以安装卫生间吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-6-5 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


如题,请问一下各位,有没有烧伤病房相关的规范要求?烧伤病房有必要装层流吗?如果安装了层流,可以在层流病房里面安装卫生间吗?谢谢各位。



上一篇:新生儿室建筑布局设计下一篇:妇产科门诊流程?





回复

使用道具 举报

0

主题

348

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2012-6-5 17:26:01 | 显示全部楼层


昨天刚学习了济南年会上胡国庆老师关于净化方面课件,可以回答您的问题。
不宜在医院广泛推行洁净技术!
1、消毒供应中心不需要采用洁净技术:无菌
物品存放区不是无菌区。
2、烧伤病房等保护性隔离病区:空调通风系
统结合进风口消毒装置更可靠。
3、静脉用药调配中心(室) 按《静脉用药集
中调配质量管理规范》:一次更衣室和洗衣洁具
间为十万级;二次更衣室和加药混合调配操作间为
万级;层流操作台为百级。






回复

使用道具 举报

0

主题

199

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2012-6-5 17:26:02 | 显示全部楼层


烧伤病房按二类环境管理,没有必要装层流。如果安装了层流,可以在层流病房里面安装卫生间,因为卫生间门可以开关。






回复

使用道具 举报

0

主题

190

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2012-6-5 17:26:03 | 显示全部楼层


如果已经安装了层流设备,在周边区是可以安装卫生间的,注意卫生即可。并要进行定期的空气微生物的监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-6-5 17:26:04 | 显示全部楼层


烧伤病房护理工作管理规定
一、组织管理要求

  1.外科病房内附设的烧伤病房,可根据病人多少,病情轻重,分若干护理小组,由组长统一计划安排工作。专设的烧伤病房,如设25张床位,应配备19名护士,4名卫生员,要求人员安排机动灵活,必须重视大面积烧伤病人,也不可忽视小面积烧伤病人的治疗和护理。

  2.要严格执行岗位责任制及各项规章制度。

  3.经常进行医德和护士素质教育,树立爱护病人的观点,注意做好残伤病人的心理护理,尽量解除病人的身体和精神痛苦。

  4.烧伤病房在人力配备上要适当考虑知识水平、体质、技术能力等。

  二、业务管理要求

  1.要组织护理人员进行业务学习,使之熟练地掌握各个阶段的护理特点,如休克期护理、感染期护理、切痂期护理、植皮手术前后护理。此外,还要掌握创面护理办法,如暴露疗法、包扎疗法等。

  2.烧伤病人的痛苦重、病程长、治疗处理多,因此,要求护士素质好,操作轻柔,态度和蔼,并掌握病人的思想情绪和心理变化,做好精心护理。

  3.要有完善、性能良好的抢救设备。

  4.物资配备应齐全,要有计划地安排和准备器材,保持充裕的储备量,特别是无菌被服和敷料包等,以保证成批烧伤病人的抢救。

  5.严格执行各项消毒隔离常规,以降低病房交叉感染率。

  6.要认真做好病人的饮食管理,保证病人必要的营养摄入量。护士应掌握不同烧伤面积对热量与蛋白质的需要量,以及计算方法,并应了解病人的心理状况,生活习惯,胃肠功能等,以供应适宜的营养。






回复

使用道具 举报

0

主题

3841

帖子

3655

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3655
发表于 2012-6-5 17:26:05 | 显示全部楼层


感谢分享,路过学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2012-6-5 17:26:06 | 显示全部楼层

lvdongqin1963 发表于 2014-10-9 11:37
感谢分享,路过学习了。
学习了,谢谢,我院烧伤科刚打报告过来,说要将烧伤病房改建为层流的,我有理由了







回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表