发表于 2015-9-22 16:55:10 | 显示全部楼层

闲书 发表于 2015-9-25 15:36
非常感谢老师的回复,是把区域隔门前移,把等离子灭菌室开门于非限制区域?
是的,看看门正好开向清洗包装的区域,包装灭菌流程也符合要求。在等离子体灭菌室用双层传递窗可以将灭菌好的无菌物品传递过去,存放在无菌物品间。






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2015-9-22 16:55:11 | 显示全部楼层

宁静168 发表于 2015-9-26 17:50
是的,看看门正好开向清洗包装的区域,包装灭菌流程也符合要求。在等离子体灭菌室用双层传递窗可以将灭菌 ...
谢谢老师!灭菌室本来是安排在清洗工作站隔壁的,目前是检查中专家要求等离子灭菌器需放置于限制区域,所以考虑搬迁






回复

使用道具 举报

0

主题

1482

帖子

474

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
474
发表于 2015-9-22 16:55:12 | 显示全部楼层

闲书 发表于 2015-9-25 15:36
非常感谢老师的回复,是把区域隔门前移,把等离子灭菌室开门于非限制区域?
只要不影响原有房间门,都可以前移。