请各位专家前辈帮忙看看我院的OR设计图,哪些需要修改的?

[复制链接]

0

主题

76

帖子

490

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
490
发表于 2015-3-16 17:19:10 | 显示全部楼层

石桥wshh1975 发表于 2015-3-18 16:46
1.无菌敷料、无菌器械、一次性物品仓库放在两个手术间之间似乎不太合适,且刷手处放在无菌敷料间门口,分 ...
谢谢老师的指点!OR6是感染手术间;我院是手供一体化管理,手术器械集中清洗消毒灭菌。由于供应中心房屋紧张,所以腔镜放在手术室清洗后到供应室消毒灭菌的。其余的指导意见我会提供给相关院部领导和手术室主任。再次谢谢您!