查看: 779|回复: 5

骨髓移植病房采样标准?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2013-3-22 08:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,请教贵医院血液科骨髓移植病房(洁净技术百级)空气采样用哪个标准评价?



上一篇:阴式B超探头如何消毒?下一篇:医院建设中能将发热门诊和后勤楼放在一起吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

1557

帖子

1532

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1532
发表于 2013-3-22 08:59:01 | 显示全部楼层


血液科骨髓移植病房空气采样应该采用洁净技术百级的标准评价






回复

使用道具 举报

0

主题

498

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-3-22 08:59:02 | 显示全部楼层


洁净技术百级当然采用百级的评价标准啊,0.2个/30min·φ90皿,每间房不少于13个平皿。






回复

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2013-3-22 08:59:03 | 显示全部楼层

山竹 发表于 2013-3-22 09:00
                               
登录/注册后可看大图

血液科骨髓移植病房空气采样应该采用洁净技术百级的标准评价
是用周边区的0.4个/30min·φ90皿,还是中央区0.2个/30min·φ90皿,面积每间就六、七个平方,放几个皿呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

23

积分

新手上路

Rank: 1

积分
23
发表于 2013-3-22 08:59:04 | 显示全部楼层

645156424 发表于 2013-3-22 09:59
                               
登录/注册后可看大图

洁净技术百级当然采用百级的评价标准啊,0.2个/30min·φ90皿,每间房不少于13个平皿。
是用周边区的0.4个/30min·φ90皿,还是中央区0.2个/30min·φ90皿,面积每间就六、七个平方,放几个皿呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

498

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-3-22 08:59:05 | 显示全部楼层


这类房间的洁净标准是以中央区来界定的






回复