发表于 2012-5-8 20:57:11
|
显示全部楼层
dyyymzl 发表于 2012-5-16 09:46 ![](static/image/common/back.gif)
登录/注册后可看大图
toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出 ... 这是根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002。
2.0.18 竣工验收completed acceptance
建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工、安装质量的检查认可。
2.0.19 综合性能评定comprehensive performance judgment
由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定。
|
|