查看: 1691|回复: 8

如何看待产房、供应室的洁净设计问题?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-1-7 10:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 落花生 于 2012-1-7 16:38 编辑

    我们医院整体搬迁,按三甲标准设计。分管基建领导告诉我,迁建工程洁净计划已经基本敲定,手术部、ICU、NICU、产房及供应室的检查包装间和无菌物品存放间都设为洁净,要求院感方面来确定是否设为洁净及洁净级别。我认为责任太重,担当不起。我们除在一些培训班中听到一点建筑设计知识、参考相关的规范外,在无其它经验之谈,何能担当此任!但我认为从院感角度,根据我们了解和掌握的一些知识理念提出建议和意见是应该的。
我的问题是:
1、产房环境湿度高,污染度大,整体设为洁净,维护成本高,难度大,一旦维护不到位,反而增加感染风险。有无必要设计为洁净?
2、供应室的检查包装区和无菌物品存放区,根据《医院消毒卫生标准》报批稿都属于Ⅲ类环境,似乎没有必要设为洁净。但还只是报批稿,没有正式发布,又如何看待?
3、在许多培训班中都听专家们说,洁净的维护成本高。不知有无老师所在医院的产房及供应室设为洁净的。维护成本究竟是怎样一个概念?每年大概要多少万?
谢谢老师们赐教!




上一篇:带卫生间的病房如何改换药室?下一篇:新建医院院感新理念?





回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2012-1-7 10:33:01 | 显示全部楼层


手术是可以设计为洁净,其他最好不要






回复

使用道具 举报

0

主题

1482

帖子

474

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
474
发表于 2012-1-7 10:33:02 | 显示全部楼层


我也觉得产房和供应室没必要,至于维护费用你可以看招标方的报价,他们的标书中应该有他们设计的其它单位名称可以电话询问已使用的单位。






回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-1-7 10:33:03 | 显示全部楼层


我们医院洁净手术室每年的维护成本大约20多万。






回复

使用道具 举报

0

主题

466

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2012-1-7 10:33:04 | 显示全部楼层


手术室净化20万的数字,太惊人了!






回复

使用道具 举报

0

主题

530

帖子

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2012-1-7 10:33:05 | 显示全部楼层


ICU更关注温度和湿度的控制,做洁净维护成本高。






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

875

积分

高级会员

Rank: 4

积分
875
发表于 2012-1-7 10:33:06 | 显示全部楼层


谢谢老师们的回复。我更担心的,还是维护不到位,感染风险增加!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2012-1-7 10:33:07 | 显示全部楼层


我们医院手术室、供应中心为洁净,ICU、NICU、产房没有用洁净,元月份刚启用,一个月的维护成本还不知道要多少。






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2012-1-7 10:33:08 | 显示全部楼层


我们8间手术室维护费20多万






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表