查看: 1156|回复: 3

医院治疗室内柜的问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2011-12-16 15:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我好像在哪个规范上看到治疗室的柜应该距离地面10cm还是15cm的。请知道的老师回答我一下,顺便告诉我是哪个规范上有这样的规定。多谢各位啦!!



上一篇:治疗室归类四类环境吗下一篇:关于供应室建设位置的问题?





回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2011-12-16 15:48:01 | 显示全部楼层


消毒供应中心三个规范中第二部分5.9.2 物品存放架或柜应距地面高度20cm~25cm,离墙5cm~10cm,距天花板50cm。






回复

使用道具 举报

0

主题

9263

帖子

9110

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9110
发表于 2011-12-16 15:48:02 | 显示全部楼层


我的理解是:无菌物品放入无菌柜内后,无菌物品应离地20cm~25cm。
我们有些柜子底层较低,要么最下一层不放无菌物品,要么就把底层垫高至20cm以上。不知合适否?请指教!谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2011-12-16 15:48:03 | 显示全部楼层

禅静思语 发表于 2011-12-16 17:57
                               
登录/注册后可看大图

我的理解是:无菌物品放入无菌柜内后,无菌物品应离地20cm~25cm。
我们有些柜子底层较低,要么最下一层不放 ...
我理解的和禅静思语老师一样。






回复