急!十万火急!我省尿毒症免费血透救治工作12月份即将启动,我院正在新建血液透析中心,虽然施工图纸是按《江西省尿毒症免费血透救治工作培训会》发的资料汇编上的图纸进行施工的,但因为图纸上没有卫生间,准备加个卫生在水处理间旁边,我觉得不妥,请老师们尽快给个答复,可不可以,如果不可以,水处理间放在隔离病房旁边可不可以?



上一篇:医疗废物处置间是否可以和污洗室卫生间并为一间下一篇:请大家帮我审查感染性疾病科病区设计图,谢谢哦!





回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2011-12-2 09:20:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 wxmsl 于 2011-12-2 09:22 编辑

加卫生间是不可以的,水处理间可以换地方(需要独立空间)。






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2011-12-2 09:20:02 | 显示全部楼层


谢谢老师这么快就回答了我的问题,我的意思不是加在水处理间里面,而是放在隔壁,可不可以?
如果不行,放在隔离透析区隔壁可不可以?






回复

使用道具 举报

0

主题

798

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
发表于 2011-12-2 09:20:03 | 显示全部楼层


水处理间是清洁区不能和卫生间在附近。卫生间最好设在病人进去的更衣室边上方便使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

798

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
发表于 2011-12-2 09:20:04 | 显示全部楼层


江西省怎麽有这麽好的政策,解决了尿毒症病人的关健问题,全国都能免就好。




[h2]点评[/h2]




舟舟


是全国性的,江西省根据卫生部的通知进行了本省的尿毒症免费血透救治工作方案。 

发表于 2011-12-6 16:26




回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2011-12-2 09:20:05 | 显示全部楼层


是啊,所以我觉得工作得做好,才能对得起这项民心工程,当然也不是全免费,只是部分办了低保的这种长期透析病人或者有其它特殊困难的病人。






回复

使用道具 举报

0

主题

222

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2011-12-2 09:20:06 | 显示全部楼层


建议咨询你们省的专家,他们会给一个满意的建议的。






回复

使用道具 举报

0

主题

222

帖子

28

积分

新手上路

Rank: 1

积分
28
发表于 2011-12-2 09:20:07 | 显示全部楼层


本帖最后由 小雨花 于 2011-12-2 10:29 编辑

特别是血液透析中心验收组专家,专家的意见是很有价值的。






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2011-12-2 09:20:08 | 显示全部楼层


谢谢老师们的回答,你们说的对。






回复

使用道具 举报

0

主题

125

帖子

25

积分

新手上路

Rank: 1

积分
25
发表于 2011-12-2 09:20:09 | 显示全部楼层


检查时总是在说这里流程不规范,那里流程不规范,卫生行政部门却没有一个机构来审核图纸的设计方案,好像院感科都是设计专家。