《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定:在人流通道上不应设空气吹淋室。现ICU洁净病房建筑都是参考这个标准,那是否可以理解ICU病房也不应装风淋装置呢,原因是什么?哪位专家能给我答案?



上一篇:请教供应室这样设计可以吗?下一篇:冷凝水清除频率?





回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2011-5-6 15:13:01 | 显示全部楼层


《医院洁净手术部建筑技术规范》空气吹淋是利用有一定风速的空气,吹去人、物表面的沾尘,对保证洁净空间洁净度有一定效果。但是在洁净手术部(手术室)门口设置就不合适了,因为病人是不能经受高速气流吹淋的,同时吹淋室底面高出地面,影响手术车的推行;一个手术部往往有多间至20间手术室,有数十至一、二百医护人员几乎同时工作,即使设几间吹淋室也不够用,而且效果也不理想,而刷手后更不便吹淋,所以本条规定不得设空气吹淋室。
ICU洁净病房的不设风淋理由是不是也是如此。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

736

积分

高级会员

Rank: 4

积分
736
发表于 2011-5-6 15:13:02 | 显示全部楼层


二楼老师讲的很有道理,赞同茉莉花开老师的见解。