发表于 2010-3-11 11:37:12
|
显示全部楼层
本帖最后由 majiarui 于 2011-4-9 22:55 编辑
您的医院是新建还是改造?其他问题先不论,貌似是:住院部17层????顶层????17层能临近血库、病理科、ICU么????CSSD供应方便么???洁净手术部不宜建在首层或者高层建筑的顶层,理由很简单,首层不容易保持清洁;顶层,对空气质量、风速等有一定的要求,技术上很难保证空气净化质量。
细节上还有一个比较突出的问题,每4个手术间配一个刷手间,也就是8-10个水龙头甚至更多?那么,设想4间手术人员同时刷手,刷手间会聚集15-20人,刷手间的面积要多大才能不相互碰撞???
PACU一间足以,辅助用房,没有那么多功能也可以不设置。与CSSD通道问题使用其他技巧可以解决。
您哪一间是什么级别?急诊手术间,也就是10万级的,正负压切换手术间,应该是独立配备刷手间、缓冲间,单独处置室。不是吗?
|
|