查看: 1262|回复: 2

微生物室操作区域需要建成洁净区域吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-12-26 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


建新院,微生物室需要建一个10万等级的洁净空间吗?
如果把操作区建成洁净空间 生物安全有保障吗,听说洁净空间空气是循环流动的,不排到外界中,那实验室操作产生的细菌浓度不是愈来愈高,虽然有HEPA,请各位同行指点,谢谢!!!



上一篇:急需综合医院临床、医技等部门有关环境布局、隔离防护要求的建筑设计下一篇:乡镇卫生院建设设计样图





回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2010-12-26 13:29:01 | 显示全部楼层

回复 1# wwhhxj20090909


    是否有一个生物安全柜就可以了?






回复

使用道具 举报

0

主题

1891

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2010-12-26 13:29:02 | 显示全部楼层


通常微生物学实验室属于二级生物安全实验室,没有必要建成10万等级的洁净空间。正如zhangfh(星火)斑竹所说,配备二级生物安全柜就可以了。如果你医院是传染病院或者是结核病院生物安全级别要提高了。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心