紧急求助:我院刚接收了一所新建的传染病院,其中的呼吸道传染病区共十几间病房,要求作为收治甲型H1N1流感的定点病区,按照《医院隔离技术规范》要求:5.2.2......经空气传播疾病的隔离病区应设置负压病房。
1.是否所有呼吸道传染病区都设置为负压病房?
2.现在市里要求设置两间负压病房,其余的病房里已经安装有负压送风管道(仅能上送、下排风),降温问题如何解决?能否安装室内空调?否则夏天......



上一篇:医院建筑三区划分中有关定义的疑惑下一篇:在发热门诊中医生的诊疗室是属于半污染区还是污染区?抢险车等抢救设备应放在那个区域?





回复

使用道具 举报

0

主题

6287

帖子

282

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
282
发表于 2009-5-18 20:27:01 | 显示全部楼层


是的,可以单独空调系统。






回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2009-5-18 20:27:02 | 显示全部楼层


不是吧,如果作为收治甲型H1N1流感的定点病区,只需要按照《甲型H1N1流感医院感染控制指南》2009修订版就行了,对病房没有硬件要求,只是对病区作了分区处理,但这个要求也确实和《医院隔离技术规范》的要求不符,有点矛盾,我也不是很把握