12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

洁净手术间采样点的高度是多少?

[复制链接]

0

主题

681

帖子

649

积分

高级会员

Rank: 4

积分
649
发表于 2017-6-2 18:25:10 | 显示全部楼层


谢谢老师指导,继续学习






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-6-2 18:25:11 | 显示全部楼层


谢谢老师们的分享!学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

605

帖子

583

积分

高级会员

Rank: 4

积分
583
发表于 2017-6-2 18:25:12 | 显示全部楼层


医院消毒卫生标准2012版:A.2  空气微生物污染检查方法 A.2.1  采样时间     I类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。 A.2.2检测方法 A.2.2.1   I类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8 m~l.5 m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30 min。房间大于10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。 A.2.2.2  Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法。室内面积≤30 m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30 m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(直径90 mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8 m~l.5 m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15 min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5 min)后盖上平皿盖及时送检。 A.2.2.3将送检平皿置36℃±1℃恒温箱培养48 h,计数菌落数,必要时分离致病性微生物。






回复

使用道具 举报

0

主题

2280

帖子

2224

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2224
发表于 2017-6-2 18:25:13 | 显示全部楼层


             谢谢老师们分享,学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-6-2 18:25:14 | 显示全部楼层


学习了,感谢老师们分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

22

积分

新手上路

Rank: 1

积分
22
发表于 2017-6-2 18:25:15 | 显示全部楼层


学习了,感谢老师们分享。









回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

76

积分

注册会员

Rank: 2

积分
76
发表于 2017-6-2 18:25:16 | 显示全部楼层

看来标准一定要吃透啊,否则真的是很可怕。






回复

使用道具 举报

0

主题

715

帖子

619

积分

高级会员

Rank: 4

积分
619
发表于 2017-6-2 18:25:17 | 显示全部楼层


采样高度为距地面0.8 m~l.5 m






回复

使用道具 举报

0

主题

450

帖子

433

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
433
发表于 2017-6-2 18:25:18 | 显示全部楼层


我们要求一米高度,其实做起来并没有那么认真,0.8米到1米是对的,我们放平皿是否得放在治理车或手术床上。没有绝对。






回复

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

50

积分

注册会员

Rank: 2

积分
50
发表于 2017-6-2 18:25:19 | 显示全部楼层


谢谢老师,下载学习,看来采样前要提前布点了






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表