12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

求助:洁净工作台监测

[复制链接]

0

主题

99

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2016-9-4 17:40:10 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师。







回复

使用道具 举报

0

主题

399

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2016-9-4 17:40:11 | 显示全部楼层


因为没有相应的标准,我们也是参照百级洁净室采样,放置21个皿。希望专家指导






回复

使用道具 举报

0

主题

1320

帖子

117

积分

注册会员

Rank: 2

积分
117
发表于 2016-9-4 17:40:12 | 显示全部楼层

牧草也有春天 发表于 2016-9-5 08:30
各位老师:百级洁净工作台监测也需要放置21个皿碟吗,也分中央区及周围区摆放皿碟吗??谢谢老师赐教。

...
百级手术间的空气采样布点请参照GB50333的要求进行监测。13个点是不正确的。






回复

使用道具 举报

0

主题

511

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2016-9-4 17:40:13 | 显示全部楼层

往事随风 发表于 2016-9-5 07:41
那个工作台很小的,放21块太多了,我们省里是统一规定的放五块平皿在工作台表面,但是为了顾及到工作台的各 ...
请问老师,所谓的工作台具体是哪个区域!与GB5033-2012规范有什么区别吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2016-9-4 17:40:14 | 显示全部楼层


路过,学习了,感谢老师分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

2227

帖子

792

积分

高级会员

Rank: 4

积分
792
发表于 2016-9-4 17:40:15 | 显示全部楼层

小小叶 发表于 2016-9-5 16:50
请问老师,所谓的工作台具体是哪个区域!与GB5033-2012规范有什么区别吗?
是指的例如静配中心的百级净化操作台






回复

使用道具 举报

0

主题

321

帖子

314

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
314
发表于 2016-9-4 17:40:16 | 显示全部楼层


谢谢各位老师解答,指的静配中心的百级净化操作台。






回复

使用道具 举报

0

主题

511

帖子

493

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
493
发表于 2016-9-4 17:40:17 | 显示全部楼层

往事随风 发表于 2016-9-6 09:08
是指的例如静配中心的百级净化操作台
哦,原来如此,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2016-9-4 17:40:18 | 显示全部楼层

闲书 发表于 2016-9-5 16:21
百级手术间的空气采样布点请参照GB50333的要求进行监测。13个点是不正确的。
没有看到相关规定呢老师,一直以为是13点,手术区5点,周边区8点,21点的布点怎么放,能具体说说吗?是GB50333-2002吗?我可能理解错了?






回复

使用道具 举报

0

主题

392

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2016-9-4 17:40:19 | 显示全部楼层


洁净工作台不是按照洁净手术部的方法布点的。只要求用2片平皿,监测30分钟。允许其中一个长一个菌,即平均值小于等于0.5.但是出处我不记得了。