查看: 545|回复: 6

层流手术室回风口滤网采样,显示微生物超标有意义吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2016-9-30 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 沧浪之水 于 2016-10-1 09:27 编辑

各位老师,请问:对千级层流手术室回风口滤网进行采样,显示微生物超标有意义吗?能证明是滤网清洗不干净吗?





上一篇:普通科室还需要常规做物表和手的监测么下一篇:疾控中心对医院采样监测,收费依据是什么?





回复

使用道具 举报

0

主题

2227

帖子

792

积分

高级会员

Rank: 4

积分
792
发表于 2016-9-30 18:54:01 | 显示全部楼层


为什么要对回风口采样?是因为什么原因么?






回复

使用道具 举报

0

主题

1488

帖子

1196

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1196
发表于 2016-9-30 18:54:02 | 显示全部楼层


回风口滤网你们是每周清洗吗?结果是多少你判定为超标






回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2016-9-30 18:54:03 | 显示全部楼层

往事随风 发表于 2016-9-30 21:48
为什么要对回风口采样?是因为什么原因么?
只是作为抽监测项目,以判断清洁程度,不知是否合适。






回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

283

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
283
发表于 2016-9-30 18:54:04 | 显示全部楼层

xuesi 发表于 2016-9-30 22:36
回风口滤网你们是每周清洗吗?结果是多少你判定为超标
制度是定为每周清洗一次,本次采样结果为56cfu/cm2,结果我个人认应该是要小于5cfu/cm2。因为也有不确定性和对这样采样是否有意义有不疑惑,所以想求助于老师们的意见,有老师会对回风口处过滤网表面进行抽样检测的吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

597

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2016-9-30 18:54:05 | 显示全部楼层


我院也有科室对洁净区域的过滤网进行采样,拿到监测结果我也不知道如何判断,请老师们指点。






回复

使用道具 举报

0

主题

2227

帖子

792

积分

高级会员

Rank: 4

积分
792
发表于 2016-9-30 18:54:06 | 显示全部楼层

gf5699 发表于 2016-9-30 23:31
制度是定为每周清洗一次,本次采样结果为56cfu/cm2,结果我个人认应该是要小于5cfu/cm2。因为也有不确定性 ...
目前没有相应的规范对这个有菌落数要求好像