2012年空气净化管理规范:“新建、改建验收时以及更换高效过滤后应该监测,其监测方法和结果判定符合GB50333”. “GB50333-2013规定:
13.3.2工程检验的必测项目应符合表 13.3.2 的规定,风速、风量和静压差应先测,细菌浓度应最后检测。
13.3.3不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定;不得以工程的调整测试结果代替综合性能全面评定的检验结果。 13.3.4工程检验和定期检测应以空态或静态为准。任何检验结果都必须注明状态。
13.3.5综合性能全面评定的检测,应按现行国家标准《洁净室施工及验收规范》GB50591的有关规定执行。
在细菌监测前还需要做其他的监测,并且要有正式的监测报告,之前听过新病房使用前需要进行三次空气培养,这个规范我一直么有找到过,求各位帮我解答。
|
|