发表于 2009-12-29 09:30:21
|
显示全部楼层
回复 21# 阳光
地能中央空调与洁净式空调只是冷源不同,地能中央空调室内机容易有水珠凝结易滋生细菌,通过您的叙述您手术室的中央空调是按舒适型空调来做,首先没有新风系统,室内细菌很难排出去,而且无相应的空气过滤器,用于手术室,是无法达到洁净度要求。
手术室达到相应的洁净度要求,空调就一定要从以下几个方面进行相应配置:
1.过滤器(三个,高、中、低效)
2.合理的气流组织,包括气流的方向和换气次数(50~100次/小时)
3.集中式空调系统,要配置紫外线消毒或臭氧发生器消毒。
4.手术室密闭性要好,不能有死角。
5.温度要恒温恒湿。
6.手术室内不能放容易产生灰尘会导致洁净度下降。
阳光版主您考虑一下,您医院是否达到相应配置。
|
|