各位老师好,请教一问题:我院手术室部分房间采用的是小天使空气消毒机,那么我们在做空气检测时什么时间放置培养皿呢?机器运转时,还是消毒后机器关掉后,如果是关掉后是关掉后多长时间放置?




上一篇:消毒灭菌效果及环境卫生学监测报告单下一篇:空气消毒规范





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
认真思考!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2015-9-23 11:11:01 | 显示全部楼层


2012版《消毒技术规范》A.6 “未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样”“采样前,关闭门窗,在无人走动的情况下,静止10min后采样”






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

882

积分

高级会员

Rank: 4

积分
882
发表于 2015-9-23 11:11:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 齐会芝 于 2015-9-23 11:55 编辑
谷子 发表于 2015-9-23 11:25
2012版《消毒技术规范》A.6 “未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样 ...

非常感谢老师!作为院感新手请老师以后不吝赐教。






回复

使用道具 举报

0

主题

1296

帖子

1213

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1213
发表于 2015-9-23 11:11:03 | 显示全部楼层


《2012消毒技术规范》
A.6 空气消毒效果监测   
A.6.1 采样时间
采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。

非洁净手术部(室)15min•直径9cm平皿;洁净手术部(室)30min•直径9cm平皿






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

1460

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1460
发表于 2015-9-23 11:11:04 | 显示全部楼层


空气运转结束即消毒结束后采样,采样时间:采样前,关闭门窗,在无人走动的情况下,静止10min后采样”






回复