请教版主及各位老师/同仁:
    我院洁净(层流)手术室空气质量监测一直是采取沉降法检测的(在卫生部卫生标准"医疗机构空气净化技术规范"2008征求意见稿中也只谈了沉降法),但在建设部2006年"医院洁净手术部建筑技术规范"中则既讲了沉降法,又提到了浮游法检测空气细菌浓度,但其中没有具体介绍浮游法的采样方法和计算方法,特此请教各位老师,望能指点一二!谢谢!



上一篇:湿化液的监测下一篇:请问您院新生儿病房工作人员是否定期做咽拭子培养?





回复

使用道具 举报

0

主题

300

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2008-10-14 16:43:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 dqh2007 的帖子[/h1]


到现在仍没有同仁回复,不知GB/T 16292~16294—1996中介绍的方法用于洁净手术室空气质量监测如何?本栏版主及各位同仁发表一下意见嘛....
GB/T 16292~16294—1996见附件:





医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法.doc

(351 KB, 下载次数: 89)



2008-10-15 09:00 上传
点击文件名下载附件


[ 本帖最后由 dqh2007 于 2008-10-15 09:00 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2008-10-14 16:43:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 dqh2007 的帖子[/h1]


GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》10.3.13条提到了浮游菌的采样方法(当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上),其中也规定了最小采样量的要求和采样时间,计算方法是每个平皿的菌落数总和除以采样量(m3)。从我们的监测实践来看,浮游菌监测比较麻烦,理由有以下几条:1、需要空气微生物采样器进行采样,仪器需要检定、维护,采样时无菌操作要求高。2、采样周期长,一个100级的手术室采13点,每个点采样以我们的仪器(德国默克产品)操作至少要采样6分钟,那么一个手术室至少78分钟,还不包括中间更换培养皿的时间。

[ 本帖最后由 潮水 于 2008-10-15 09:49 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2008-10-14 16:43:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #2 dqh2007 的帖子[/h1]


医药工业洁净室(区)浮游菌测试方法中测点要求与GB50333-2002有不同之处,采样方法一样。本人认为应按GB50333-2002执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

300

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2008-10-14 16:43:04 | 显示全部楼层
[h1]回复 #4 潮水 的帖子[/h1]


谢谢潮水版主的指点,再次感谢了哈!






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

58

积分

注册会员

Rank: 2

积分
58
发表于 2008-10-14 16:43:05 | 显示全部楼层


今天有人问道浮游法,不懂求教了1