洁净手术部更换高效过滤网后需检测哪些指标?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-7-31 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


《医院空气净化管理规范》要求“医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测”,“其监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。”。GB50333中只有工程验收指标,在更换高效过滤网后究竟需要检测哪些项目?


过滤网, 检测


上一篇:采样是一项技术活下一篇:病房窗帘采用什么材料好?





回复

使用道具 举报

0

主题

1204

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2014-7-31 16:06:01 | 显示全部楼层


其实GB50333中就有的呀,要请第三方监测的主要是尘埃粒子、压差,风速、温湿度、新风量等,我们是每年一次请CDC来做的,还有自己要做的是细菌浓度监测,自己有条件做的。都达标即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

2199

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2014-7-31 16:06:02 | 显示全部楼层


谢谢老师指导,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

301

帖子

131

积分

注册会员

Rank: 2

积分
131
发表于 2014-7-31 16:06:03 | 显示全部楼层

三个人的空间 发表于 2014-7-31 16:33
其实GB50333中就有的呀,要请第三方监测的主要是尘埃粒子、压差,风速、温湿度、新风量等,我们是每年一次 ...
谢谢,那就是还是要监测工程相应指标,而不仅仅是细菌学检测