手术间空气动态培养

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2009-7-17 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问现在手术间空气动态培养有没有标准方法以及监控指标?



上一篇:空气培养下一篇:低温戊二醛熏蒸消毒的监测





回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2009-7-17 17:44:01 | 显示全部楼层

1# sky526918


很遗憾,目前国家还没有出台类似的规范或标准。许多医院都在把静态性检测改为动态性检测,这是一种很好的尝试,但是既然已经明确,环境卫生检测与感染率没有直接或明显的关系,无论动态还是静态,这样的结果本人认为意义都不具有特别的价值。当然,新建或改造的部门还是有必要进行一段时间的监测的。
个人认为,如果去随机监测环境卫生学中的致病菌还是有一定价值的,不管数量如何,只要被检出,就是一个很危险的信号。






回复

使用道具 举报

0

主题

606

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-7-17 17:44:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 琪纹 于 2009-7-20 10:25 编辑

平皿沉降法只适合静态情况下手术室内大颗粒微生物气溶胶的监测,而事实上手术室内微生物粒子构成中以粒子直径小于等于5um的粒子为主,他们在空气中浮游且长期存在,而这部分粒子直径的粒子更容易进入人体呼吸道深部,引起相关的感染,应该是我们防控工作的重点。
室内空气在动态情况下影响因素太多,不易形成标准,另外动态监测使用的是专用的监测仪器,一般医院不具备。
如果从感染控制的角度讲,美国曾提出室内空气中细菌总数(采用平板沉降法采样的细菌菌落数)为700~800 cfu/m3,则存在空气传播感染的危险性。






回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

34

积分

新手上路

Rank: 1

积分
34
发表于 2009-7-17 17:44:03 | 显示全部楼层


谢谢啦,因为我们目前本院从去年开始实行动态培养,但是具体操作没有具体标准,然后按照我们的标准,及其容易超标,所以征求大家的意见。