发表于 2011-11-3 09:00:12
|
显示全部楼层
茶韵幽香 发表于 2011-11-4 17:29
登录/注册后可看大图
提醒一下,有些部门如血透,有《血液透析标准操作规程》环境要求每月1次(空气、手、物表);其他重点部门的 ... 请教茶版:2012年8月1日即将实施的《医院空气净化管理规范》--WS/T 368—2012中的
8.1监测部门:“医院应对感染高风险部门如手术部(室)产房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测”。
8.1.2监测频度:医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所,新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应治病微生物的检测。
8.2.2.1:洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个房间能每年至少监测一次,期监测方法及结果的判定应符合GB50333的要求。
8.2.2.2:为采用洁净技术净化空气的部门,其监测方法及结果的判定应符合GB15982的要求。
针对以上标准,是否可以讲所有重点部门的空气监测定位每季度一次。母婴同室和血液透析室每季抽检,保证每个房间每年至少监测一次行吗?谢谢!
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +2
金币 +2
收起
理由
茶韵幽香
+ 2
+ 2
赞一个!
查看全部评分
|
|