请问缭绕专家,公式:空气细菌菌落总数(cfu/m3)=50000N/AT,这个公式是沉降法测定空气细菌菌落数的吗?还是浮游菌法用的公式?抑或是互相换算用的公式,为什么准备8月1日准备生效的《医院消毒技术规范》上,沉降法是直接报菌落数的?谢谢,请指点一下,本人确实糊涂了。




上一篇:2012.4发布的医院空气净化管理规范中空气净化效果的监测?下一篇:低温等离子灭菌器灭菌效果监测





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2012-5-23 21:45:01 | 显示全部楼层

yht110110 发表于 2012-5-23 21:45
                               
登录/注册后可看大图

请问缭绕专家,公式:空气细菌菌落总数(cfu/m3)=50000N/AT,这个公式是沉降法测定空气细菌菌落数的吗?还 ...
空气细菌菌落总数(cfu/m3)=50000N/AT,这个公式是沉降法,报的就是菌落数






回复

使用道具 举报

0

主题

427

帖子

148

积分

注册会员

Rank: 2

积分
148
发表于 2012-5-23 21:45:02 | 显示全部楼层


请问缭绕老师,公式中N是平均每皿菌落数,A是平皿面积,只有T是时间,可操控的,请问老师,在手术室里,按一二三四分级别,沉降法时平皿各放多少时间?在1995的医院消毒卫生标准上是怎么规定的。谢谢。我至今未找到1995版的医院消毒卫生标准。在卫生部网站上也未搜到。谢谢您指点。






回复

使用道具 举报

0

主题

427

帖子

148

积分

注册会员

Rank: 2

积分
148
发表于 2012-5-23 21:45:03 | 显示全部楼层


好像新的规范里,报沉降法菌落数时,是报平均菌落数即可,单位: cfu/皿.30min(15min,5min),那么,原来报告的结果用(cfu/m3),不是矛盾,的确是改了,我这样理解可以吗?