12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

紫外线灯安装是按每平方米还是按每立方米来计算安装紫外线灯瓦数

[复制链接]

0

主题

189

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-3-10 16:36:10 | 显示全部楼层


回复 9#  lxm1231
按《消毒技术规范》要求每立方米不少于1.5W."一般情况下每10平方米安装一支30w的紫外灯",我们当地原来下发护理管理与基本技术规范也是10平方米安装一支30w的紫外灯,以前我们都是按这个标准按装的.如果按每立方米不少于1.5W.那么40平方米(即空间120立方米)就需要按装6支30w,反之按每10平方米安装一支30w的紫外线灯,那么40平方米只按装4支30w的紫外灯就够了.所以不知道按哪个标准好.






回复

使用道具 举报

0

主题

2227

帖子

792

积分

高级会员

Rank: 4

积分
792
发表于 2011-3-10 16:36:11 | 显示全部楼层

回复 11# hlb5250


    这个应该有感染管理科专职人员根据实际房间的面积来算的:用该房间的长*宽*高,得出该房间的体积,然后再乘以要求的每立方米1.5W,最后再除以30W(每支灯管的瓦数),这样就得出实际需要安装紫外线灯管的支数了,当然这是指的普通的30W紫外线灯管






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





茶韵幽香
+ 4
详细讲解




查看全部评分