I类环境≦10cfu/m3
Ⅱ类环境≦200cfu/m3
Ⅲ类环境≦500cfu/m3

层流洁净手术室属于I类环境,但里面还分百级,千级,万级是不是都按I类环境≦10cfu/m3这个标准啊?经公示5000N/AT换算下来,只要培养到一个菌落就超标了啊



上一篇:请教:食堂消毒餐盘监测出大量表皮葡萄球菌,正常吗?下一篇:医院感染卫生学监测总结(见4楼)





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2010-10-12 10:29:01 | 显示全部楼层


有专门的层流手术室不同级别的净化标准,可以在论坛里搜索一下,有很多呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2010-10-12 10:29:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 茶韵幽香 于 2010-10-12 19:59 编辑

回复 1# songge123cs


    依依版主说得对,论坛里有很多关于洁净手术部监测的课件及话题,学会运用收索功能,您将会有意想不到的收获!要提醒一点,洁净手术部空气监测时间是30分钟,换算的系数不要用5分钟。http://oc.gkteach.cn/thread-40834-1-1.html






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

976

积分

高级会员

Rank: 4

积分
976
发表于 2010-10-12 10:29:03 | 显示全部楼层


目前,层流洁净手术室空气监测采样方法及标准主要参照GB5033-2002中的标准,而不是采用医院消毒卫生标准中的标准