查看: 424|回复: 5

有层流病房回风口的清洁登记本吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-3-26 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师:有层流病房回风口清洁登记本吗?



上一篇:层流病房内,用紫外线灯照射被服合适吗?下一篇:ICU窗户要限开吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

119

帖子

361

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
361
发表于 2014-3-26 15:04:01 | 显示全部楼层


我们医院手术室有的
,还没有层流病房!






回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2014-3-26 15:04:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 香山朗月 于 2014-3-26 15:23 编辑

设一表单,项目包括:科室、区域(或风口编号)、清洁日期、清洁执行人签名,清洁质量评价和科室签名(确认是做了,同时抽查质量)。






回复

使用道具 举报

0

主题

2488

帖子

2133

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2133
发表于 2014-3-26 15:04:03 | 显示全部楼层


我们是在消毒隔离登记本上增加了一项,清洗回风口滤网,规定每周清洗一次,执行后打钩、签名就行了。






回复

使用道具 举报

0

主题

300

帖子

45

积分

新手上路

Rank: 1

积分
45
发表于 2014-3-26 15:04:04 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的分享。






回复

使用道具 举报

0

主题

561

帖子

549

积分

高级会员

Rank: 4

积分
549
发表于 2014-3-26 15:04:05 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢各位老师






回复