查看: 1388|回复: 8

急!请教:层流洁净手术间培养出了霉菌该如何处理?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-6-20 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


层流洁净手术间培养出了霉菌该如何处理?刚联系工程师把过滤网过滤器维护过,就监测出了霉菌。



上一篇:骨科手术切口换药、拆线的消毒下一篇:新技术规范中清洁、消毒效果监测问题





回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

334

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2012-6-20 09:09:01 | 显示全部楼层


你好,我们洁净区域也曾经培养出来霉菌,经过原因查找,主要还是在加湿系统出现问题了,将加湿系统全部进行消毒(加湿器、管道、送风口等)再未培养出霉菌,我们用的是酒精,不知该方法对你们是否有用。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-6-20 09:09:02 | 显示全部楼层


你们是南方吗?不管南方还是北方到高温多雨季节都会出现这样的情况。二楼老师说得对,先把加湿系统进行处理,使湿度在可控范围40%-60%。主要是用于处理手术室温度湿度的冷源的低温水要控制在10度以下,否则不能除湿。如果你们是南方还要有强制除湿的机器,这样才能最终解决问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2012-6-20 09:09:03 | 显示全部楼层

空紫 发表于 2012-6-20 10:20
                               
登录/注册后可看大图

你们是南方吗?不管南方还是北方到高温多雨季节都会出现这样的情况。二楼老师说得对,先把加湿系统进行处理 ...
我们是北方,层流是去年8月份就开始启用的,去年也培养出了霉菌,这次培养出霉菌工程师说是因为维护了2天没开系统造成的,我觉得不是这样的原因。谢谢您,我会参考您的意见,去年和今年出现霉菌后都只是用系统的除湿功能一直开启然后加上外用了一个除湿器进行的,还真没把除湿系统消过毒,我会采用您的建议,谢谢啦






回复

使用道具 举报

0

主题

21

帖子

673

积分

高级会员

Rank: 4

积分
673
发表于 2012-6-20 09:09:04 | 显示全部楼层

青青的草原 发表于 2012-6-20 09:15
                               
登录/注册后可看大图

你好,我们洁净区域也曾经培养出来霉菌,经过原因查找,主要还是在加湿系统出现问题了,将加湿系统全部进行 ...
谢谢您,我们会参照您的意见,后面有事说不定还得再麻烦您,主要是因为层流我们刚启用了10个月,大家对它都还是不太熟悉,您一点拨,我就明白多了,谢谢啦!






回复

使用道具 举报

0

主题

293

帖子

334

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
334
发表于 2012-6-20 09:09:05 | 显示全部楼层

baby
不用谢,互相帮助,我也是有问题就上论坛,各位老师对我的帮助非常大。






回复

使用道具 举报

0

主题

162

帖子

514

积分

高级会员

Rank: 4

积分
514
发表于 2012-6-20 09:09:06 | 显示全部楼层


如果没有除湿器呢,又会是什么问题呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

9

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2012-6-20 09:09:07 | 显示全部楼层


噢,知道了!谢谢分享






回复

使用道具 举报

0

主题

1045

帖子

1036

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1036
发表于 2012-6-20 09:09:08 | 显示全部楼层


我们刚建层流手术室,向老师学习了。