123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

建议大家给紫外线灯安装定时器

[复制链接]

0

主题

122

帖子

743

积分

高级会员

Rank: 4

积分
743
发表于 2014-9-11 10:03:20 | 显示全部楼层


老师的这个想法我刚想实施,但是实际工作中遇到了很多问题,第一:定时器坏了,当有病人在的时候突然亮起来怎么办?第二:一般定时开启和关闭的时间是我们下班后,我们都回家了怎么能知道紫外线灯管是不是有亮起来,即使哪天灯管坏了,我们也不得而知,总结上述情况,我们还是觉得自己动手开启比较合理






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2014-9-11 10:03:21 | 显示全部楼层

此处并非紫外线全能发挥之地,让动态运行中的空气消毒机全能发挥吧







回复

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2014-9-11 10:03:22 | 显示全部楼层


见过落地电风扇的定时器吗?很少坏的,负荷别太大(一个管2-3灯管)就行。






回复

使用道具 举报

0

主题

2313

帖子

2139

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2139
发表于 2014-9-11 10:03:23 | 显示全部楼层

钱晓芳 发表于 2014-9-11 10:41
可是定时的话,万一那时有病人,而且他们不晓得,那怎么办
一般是定时在有病人和工作人员之前,即操作前,比如注射室,可以把时间定在早晨7点,到7点半上班时就消毒完毕了。






回复

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2014-9-11 10:03:24 | 显示全部楼层


安装定时开关的,有手动性能检测功能,要定期监测,看灯管是否亮,不亮的话就要找原因,灯管或是定时开关开有问题?我们是这样操作的,好几年了。病区检查室不方便定时的就安装手动开关。