123
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

紫外线灯管强度监测问题

[复制链接]

0

主题

676

帖子

663

积分

高级会员

Rank: 4

积分
663
发表于 2015-8-8 10:20:20 | 显示全部楼层

取下来?怎样检测?然后又一个个安装上去?






回复

使用道具 举报

0

主题

676

帖子

663

积分

高级会员

Rank: 4

积分
663
发表于 2015-8-8 10:20:21 | 显示全部楼层

丝丝 发表于 2015-8-8 18:21
全部一起检测,如果方法使用超过1000小时或者强度达不到标准,换新的紫外线灯管
现在很多灯管寿命是5000小时的,






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2015-8-8 10:20:22 | 显示全部楼层

slsgkk 发表于 2015-8-14 15:30
取下来?怎样检测?然后又一个个安装上去?
        应用辐射强度检测仪或试纸监测,监测后再安上






回复

使用道具 举报

0

主题

676

帖子

663

积分

高级会员

Rank: 4

积分
663
发表于 2015-8-8 10:20:23 | 显示全部楼层


要爬高哟,还会安装灯管,多才呀。






回复

使用道具 举报

0

主题

41

帖子

822

积分

高级会员

Rank: 4

积分
822
发表于 2015-8-8 10:20:24 | 显示全部楼层


我院手术室一共九个紫外线灯,做了9个1米长的简易测试架,把灯按顺序编上 号,把测试架一一挂到灯上,开灯,照射5分钟,放上指示卡,1分钟后按顺序収指示卡,先放的先收,现场读卡记录,互不影响,节省时间






回复

使用道具 举报

0

主题

757

帖子

517

积分

高级会员

Rank: 4

积分
517
发表于 2015-8-8 10:20:25 | 显示全部楼层


我们医院以前的输液大厅有四根管,我就是下三根,留一根,一个一个检测的,四个管子它的强度还真有差别。现在我院取消了悬吊式的灯管,改用紫外线循环风及紫外线推车,检测时也是一根管一根管检测,紫外线推车的下端灯管离地的距离是1.1.米,在地上垫个10厘米的东西就行。







回复

使用道具 举报

0

主题

496

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
发表于 2015-8-8 10:20:26 | 显示全部楼层


一个开关控制的紫外线灯,本来就不科学,没有考虑到后期的监测问题,给我们的监测带来很多麻烦。如果按照有位老师说的那样一起监测,试问哪根管子有问题?应该是不知道的,因为紫外线不是直射你要检测的那个指示卡。所以应该是按照3楼老师说的那样,一根一根的监测,虽然麻烦一点,但是却是你想要的结果。我们医院也有类似情况,我让后勤换成一开关一控制,这样就好了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

2257

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2257
发表于 2015-8-8 10:20:27 | 显示全部楼层


谢谢老师们回复,有数了!






回复

使用道具 举报