楼主: dearhang

紫外线灯管使用寿命

[复制链接]

0

主题

2313

帖子

2139

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2139
发表于 2014-3-19 08:16:30 | 显示全部楼层

午夜薰衣草 发表于 2014-3-19 08:38
我们用的一般都是30W的,强度不能低于70uW,累计时间不能超过1000小时,每半年监测一次强度。
“累计时间不能超过1000小时”,这个不对吧,应该是强度从90降至70,累计时间不得少于1000小时。






回复

使用道具 举报

0

主题

250

帖子

35

积分

新手上路

Rank: 1

积分
35
发表于 2014-3-19 08:16:31 | 显示全部楼层


我们用的也是30W的,强度不低于低于70uW,累计时间不能超过1000小时。 每半年监测一次






回复

使用道具 举报

0

主题

432

帖子

427

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
427
发表于 2014-3-19 08:16:32 | 显示全部楼层


我们用的是30W的,强度不能低于70uW,累计时间不能超过1000小时






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2014-3-19 08:16:33 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的回答,学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

172

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2014-3-19 08:16:34 | 显示全部楼层


功率30W≥70uW /cm2是有规范要求支持的,但功率40W≥80uW /cm2我不知道,在那个规范里?






回复

使用道具 举报

0

主题

850

帖子

843

积分

高级会员

Rank: 4

积分
843
发表于 2014-3-19 08:16:35 | 显示全部楼层


我们没有规定不能超过1000小时,只要监测强度够要求标准,就可以连续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

396

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2014-3-19 08:16:36 | 显示全部楼层


我们不强求1000小时必须换灯管,只是要求增加监测频率






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册