12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

手术室层流净化系统更换过滤器后

[复制链接]

0

主题

131

帖子

815

积分

高级会员

Rank: 4

积分
815
发表于 2013-8-1 14:59:10 | 显示全部楼层

守望者06 发表于 2013-8-2 14:52
                               
登录/注册后可看大图

楼主,可检查一下,初、中、高效过滤器,是否全是合格达标产品,再就是更换过后,是否经过验证?
相信只要 ...
请问老师,这个要怎么查?






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

815

积分

高级会员

Rank: 4

积分
815
发表于 2013-8-1 14:59:11 | 显示全部楼层

佳蕙淼淼 发表于 2013-8-2 14:50
                               
登录/注册后可看大图

更换前空气监测指标正常吗?除换过滤器之外做了哪些与之前不同的工作?
更换前部分手术间超标,就因为超标才决定更换的






回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2013-8-1 14:59:12 | 显示全部楼层


本帖最后由 沧海一粟 于 2013-8-6 15:09 编辑
石人医2009 发表于 2013-8-5 17:13
                               
登录/注册后可看大图

培养皿都做了对照的,没问题

那再看看你们洁净手术室的温度、湿度控制的怎么样?是否在规定的范围内,再就是洁净手术室使用中的管理很重要,人员是否频繁进出等,这些也是影响手术室洁净度的因素。据倪小平教授关于洁净手术室的应用与管理课件提及:影响洁净度(含细菌)的指标: 截面风速、换气次数、静压差、温湿度、新风量、气流组织、自净时间,你可以看看这些方面是否有问题;比如说倪教授课件指出:相对湿度与细菌的生存密切相关,恰当的水分是细菌的营养源,研究显示,相对湿度50%时,空气中的浮游菌 10min死亡;相对湿度更高或更低时,即使经过24h,大部分细菌还活着。在常温下,相对湿度60%以上可发霉,而相对湿度80%以上,则不论温度高低都会发霉。,再就是你们的各种级别的过滤器是否符合标准即:
初效过滤器:对≥5μm粒径的大气尘埃过滤率不低于50%,
中效过滤器:对≥1μm粒径的尘埃过滤率不低于50%;
高效过滤器:对≥0.5μm粒径的尘埃过滤率不低于99.97%。
最后就是洁净手术室的日常管理是否到位,包括日常维护、人、物进入洁净手术间时能通过防护措施控制自身的发菌( 尘)量等等......多方查找原因,应该能找出问题的所在。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +4
金币 +5

收起
理由





xiesq999
+ 4
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

815

积分

高级会员

Rank: 4

积分
815
发表于 2013-8-1 14:59:13 | 显示全部楼层

沧海一粟 发表于 2013-8-6 14:50
                               
登录/注册后可看大图

那再看看你们洁净手术室的温度、湿度控制的怎么样?是否在规定的范围内,再就是洁净手术室使用中的管理很 ...
谢谢老师的解答,又学到新知识了
哎!要学的东东太多了,谢谢老师






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2013-8-1 14:59:14 | 显示全部楼层

石人医2009 发表于 2013-8-5 17:14
                               
登录/注册后可看大图

请问老师,这个要怎么查?
对于这个验证问题,可以找专业人员去做






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

116

积分

注册会员

Rank: 2

积分
116
发表于 2013-8-1 14:59:15 | 显示全部楼层


更换高效过滤器之后检验不合格,可以有几种情况

一、所更换的高效过滤器不合格或不符设计要求,比如过滤效率和原产品有误差(过滤等级会注明H10、H13、H14之类的)或者干脆是漏的

二、安装不符合要求,看上去是装好了,但其实边缘不紧密,气密条有掀起,造成漏风

三、安装后室内没有经过清洁和消毒。

四、因为安装的过滤器阻力和原来产品不同,导致风量变化,进而因为冷热源不足导致温湿度变化,偏离了原有的设定范围,导致细菌滋生。


可以请人对现有系统做一下核对和检漏,前两个问题都能找出来







回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

125

积分

注册会员

Rank: 2

积分
125
发表于 2013-8-1 14:59:16 | 显示全部楼层


如果排除上面原因外还不行,看看送风系统管道里面的卫生情况,是不是该清洗了?






回复

使用道具 举报

0

主题

4

帖子

836

积分

高级会员

Rank: 4

积分
836
发表于 2013-8-1 14:59:17 | 显示全部楼层


你可以考虑下我们的BENTAX离子空气净化产品,可以加装在过滤系统之上,灭菌效果很好。
上海塞肯环保设备有限公司
www.secngreen.com






回复

使用道具 举报