如题,请教各位老师,在有人状态下怎样采样呢?



上一篇:急求急性生理学和慢性健康状况评分Ⅳ(APACHE Ⅳ) ( ICU目标性监测)系统软件!!!下一篇:请问各位老师呼吸机内管路消毒机在ICU是否需要必配?





回复

使用道具 举报

0

主题

152

帖子

278

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
278
发表于 2011-2-12 08:49:01 | 显示全部楼层


采样的目的是监测层流效果的,如果有人活动,结果就无法判读了,所以采样要避开有人的情况






回复

使用道具 举报

0

主题

215

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-2-12 08:49:02 | 显示全部楼层


ICU采样,很难做到无人,所以只能是相对静止,我们在采样前,与护士长沟通好,尽量在医护工作较少,并且医护活动之后几分钟,大家在原地不走动时采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-2-12 08:49:03 | 显示全部楼层


回复:有人状态下可使用采样器进行动态采样。






回复

使用道具 举报

0

主题

1054

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2011-2-12 08:49:04 | 显示全部楼层


我们没有采样器 都是按照GB 15982-1995《医院消毒卫生标准》里面的要求 在消毒处理后 再次诊疗活动前进行空气采样 。人走动必然引起数值的不准确






回复

使用道具 举报

0

主题

109

帖子

306

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
306
发表于 2011-2-12 08:49:05 | 显示全部楼层


我们在采样时选择大夜班采样,尽量在医护工作较少,大家在原地不走动时采样。只能做到相对静态。
请问:有人状态下可使用采样器进行动态采样,有动态采样的细菌数标准吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

164

帖子

779

积分

高级会员

Rank: 4

积分
779
发表于 2011-2-12 08:49:06 | 显示全部楼层


我院是在医护人员少的时候采样,一般都是早上七点左右,很早的,只是辛苦了采样人员






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2011-2-12 08:49:07 | 显示全部楼层

回复 1# yryygk
这个问题,我记的好向是在哪个版块讨论过。
在动态情况下检测时可以按照静态时的要求去做,如果在这种动态情况下做的结果都蛮好的话,那不更说明层流的效果好吗?
所以说,不要刻意的去找动态测定方法,以静态测动态,说服力更大。
个人意见,仅供参考。






回复

使用道具 举报

1

主题

133

帖子

455

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
455
发表于 2011-2-12 08:49:08 | 显示全部楼层


我们提前一天和手术室联系,第二天早晨6点半到科室,在所有医疗活动进行前采样。
空气的动态标准尚没有任何依据和数据,所以只能是静态。






回复

使用道具 举报

0

主题

30

帖子

102

积分

注册会员

Rank: 2

积分
102
发表于 2011-2-12 08:49:09 | 显示全部楼层


在采样时尽量避免人员流动即可