简单 发表于 2017-6-9 11:10 第一:制水间开门在去污区不合适。第二设置的感染预处理池,有必要吗?
ctyyy 发表于 2017-6-9 11:41 布局问题其他的老师已经提的很全面了,我只有一个疑问,贵院目前住院患者数大约多少?一台脉动真空能够满足 ...
青杠虎 发表于 2017-6-9 11:45 如果一次性物品不在供应室发放就不需要设置一次性物品库房,如果在供应室发放就需要在供应室发放,另外清洗 ...
青杠虎 发表于 2017-6-9 11:50 还有低温灭菌后物品进入无菌物品存放区是直接门还是传递窗,进入清洗间之缓冲间的两个门最好错位