12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

百级手术室两次空培

[复制链接]

0

主题

72

帖子

442

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
442
发表于 2012-2-9 14:35:10 | 显示全部楼层

空紫 发表于 2012-2-9 15:19
                               
登录/注册后可看大图

那就是说你们是新建的手术室,有没有第三方竣工验收报告?
有第三方竣工验收报告。






回复

使用道具 举报

0

主题

72

帖子

442

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
442
发表于 2012-2-9 14:35:11 | 显示全部楼层

wuhong 发表于 2012-2-9 15:44
                               
登录/注册后可看大图

我们刚解决类似问题,最终是聘请专业维护公司手术室室内清洁、回风口清扫、规范采样,采样时避免出风口无影 ...
再次感谢老师的提醒!






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-2-9 14:35:12 | 显示全部楼层

刘红11235 发表于 2012-2-9 15:56
                               
登录/注册后可看大图

有第三方竣工验收报告。
采样
1、采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术的房间采样。
2、采样时手术间处于清洁、静止、密闭的状态下进行。采样时手术间的门保持关闭状态。培养皿放置后人员迅速离开,采样过程禁止无关人员出入。
3、检测人员洗手、穿无菌衣。人员总数≤2人。
4、平皿放置总数13个(中心区5个;周边区8个)。
5、平皿放置位置:距地面1米处。距墙50公分。
6、平皿放置方法:将培养皿放置在相同高度的平面物体上,平皿下衬垫灭菌布垫(防止气流撞击平面后的扬尘影响采样效果







[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





茉莉花开
+ 5
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-2-9 14:35:13 | 显示全部楼层

刘红11235 发表于 2012-2-9 15:56
                               
登录/注册后可看大图

有第三方竣工验收报告。
采样中常见错误:
1、采样时开启空气处理机时间不足30分钟。
2、手术间未清洁、开着手术间的门采样。
3、采样时培养皿放置位置不符合要求。
4、采样时有人员流动。
5、未洗手、未穿无菌衣进行采样;平皿受到污染。
6、手术间本身清洁卫生不达标准








回复

使用道具 举报

0

主题

497

帖子

958

积分

高级会员

Rank: 4

积分
958
发表于 2012-2-9 14:35:14 | 显示全部楼层


个人认为一是第三方竣工验收报告很重要,另一方面房间堆放东西太多也不行,影响空气质量,实在不行,最后的办法就是熏蒸一次,虽然不妥,但很管用的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2012-2-9 14:35:15 | 显示全部楼层


我院曾经也发生过这种事,将厂家找来了。厂家的人仔仔细细的将手术室打扫了好几遍,包括缝隙处都打扫了,最后监测合格了。看样子手术室的卫生清洁工作非常重要呀。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2012-2-9 14:35:16 | 显示全部楼层


新风口的滤网有没有每个星期清洗?






回复

使用道具 举报

0

主题

151

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2012-2-9 14:35:17 | 显示全部楼层


谢谢空紫老师的提供的方法和注意事项,学习了