12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

供应室、胃镜室需要下排风吗

[复制链接]

0

主题

1730

帖子

1656

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1656
发表于 2017-6-15 14:46:10 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的资料分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

729

积分

高级会员

Rank: 4

积分
729
发表于 2017-6-15 14:46:11 | 显示全部楼层


《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范  7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区应保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,主要是因为清洗内镜的消毒液比重比空气大,用下排风可将蒸发的清洗液排出







回复

使用道具 举报

0

主题

1794

帖子

1711

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1711
发表于 2017-6-15 14:46:12 | 显示全部楼层


谢谢分享学习了。







回复

使用道具 举报

0

主题

465

帖子

364

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
364
发表于 2017-6-15 14:46:13 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式






回复

使用道具 举报

0

主题

1273

帖子

1113

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1113
发表于 2017-6-15 14:46:14 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,可以保护医务人员的安全。






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

1460

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1460
发表于 2017-6-15 14:46:15 | 显示全部楼层


《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范  7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区应保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式
这些都是在没有自然通风的情况下的要求,如果能通风的话,自然通风就可。






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2017-6-15 14:46:16 | 显示全部楼层


上送下排,学习了。              






回复

使用道具 举报

0

主题

3717

帖子

3547

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3547
发表于 2017-6-15 14:46:17 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式,主要是因为清洗内镜的消毒液比重比空气大,用下排风可将蒸发的清洗液排出






回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2017-6-15 14:46:18 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式。是因为清洗内镜的消毒液比重比空气重大,若使用上方排风则将消毒剂从下方抽吸往外排放,增加室内工作人员吸入消毒剂而造成不良影响。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-6-15 14:46:19 | 显示全部楼层


谢谢老师的资料分享!学习了。






回复