前两天听了一个暖通专家讲课,其中就提到了层流手术间的感染控制不比乱流式的好。以下是他文章的一部分。与我们目前狂热的洁净手术室热相悖。大家可以发表一下意见,讨论一下。
德国Brandt博士和医学界的有关层流手术室感染率高的研究简介
欧美合办的国际外科年刊杂志在2008年11月第248卷第5期刊登了德国Brandt博士等6位医学博士合著的医学统计研究文章“在层流手术室进行整形和腹部手术,手术部位感染率并无改善”和该杂志美国主编Pamela A医学博士的编者按语。这项研究的目标是通过调查整形手术与腹部手术,研究高效微粒空气过滤器(HEPA)过滤的空气(不论是紊流还是经(垂直)层流引导)对手术部位感染率的影响。美国主编认为该研究是重要的有说服力的研究[10]。
该研究采用了德国全国医院感染监测系统(KISS)提供的感染率监测数据,KISS使用美国全国院内感染监测(NNIS) 系统给出的定义与方法(特别是美国疾病预防与控制中心(CDC)对手术部位感染的定义和风险划分),对手术室不同类型的手术的感染率进行统计。这项统计涵盖了六类手术,包括髋关节与膝关节假体手术、阑尾切除术、胆囊切除术、结肠手术和疝缝手术,涉及55所医院63个手术部,2000~2004年间的99,230例手术。
该研究得出的感染率比较统计结果是:与紊流通风手术室相比,在层流手术室进行髋关节假体植入术后,发生手术部位严重感染的风险大大增加(1.63 |
|