Mack先生的演讲给在座各位与会者以极大启发,演讲完毕,人们立即就对当前关注的热点进行了讨论,Mack先生尽量详尽地回答了与会者的提问。主要问答内容如下:
1、欧美是否有关于感染与洁净的关系的研究以及手术感染控制的其它管理标准?
回答:没有。
2、微创手术室的级别?
回答:一般按1a级设计。因为必须考虑到当微创手术不能解决问题时有可能进行大手术,另外微创手术一般所涉及的手术器械比较多,器械台必须在层流保护之中。
3、如何节能?手术室空调系统有使用紫外线消毒器或静电除尘器等其它形式的空气净化消毒器的吗?
回答:对于手术室来说,保证手术安全是第一位的,在德国一般没有在空调器中加紫外灯的,因为没有必要。紫外线在小风量下可以用,但在手术室是这样大的风量下,需要15m长的管道照射才行。
4、德国1a和1b的手术室各占多少?
回答:1a手术室约占10%-15%。切口小手术时间短的手术可在1b手术室进行。心外科、脑外科、关节置换、器官移植手术必须在1a手术室做,切口大,手术时间超过一小时的也需要在1a手术室进行。
5、你对中国的标准怎么看?
回答:标准比较合适。送风天花面积可以根据医院要求再做得更大。中国的风速略大,德国的风速略小。
6、出于健康的考虑,是否可以冒险而计算经济账?
回答:我们可以住回山洞吗?在德国每年50-100万人感染,4万人死于感染,相当于交通事故死亡的两倍。
7、我国有人说,德国专家Brandt发表文章说在德国对两万例手术进行统计证明,层流手术室的感染率比乱流手术室还要大得多,是这样吗?
回答:这不是事实。手术部位感染有严格的定义,Brandt的调查方法是不对的,他只是通过电话询问:“你们的层流手术室有感染吗?”。当时很多人认为集中送风的手术室就是层流,这显然是不对的。在器械台上作沉降菌试验的大量数据证明,乱流送风的菌落数是层流送风的15倍。Brandt所在的黑森州卫生部门专门对此事进行质询与调研,并为此发了文,澄清此事,要求本地医院必须按DIN标准的要求建设手术室,不要受此影响。
……
在热烈的技术交流中,会场气氛被推向高潮。
最后,中国建筑科学院许钟麟教授作了总结,提出规范要与时俱进,体现社会的发展,满足使用要求。号召与会代表对目前的国标《医院洁净手术部建筑技术规范》多提改进意见。
|
|