各位老师:
    请问发热门诊的医务人员入口的缓冲区与肠道门诊的医务人员入口的缓冲区能在同一房间吗?一扇门通往发热门诊、另一道门通往肠道门诊。但发热门诊和肠道门诊之间是用用物理隔断隔开的。急盼回复



上一篇:结核病房开启负压病房有意义吗?下一篇:病房物污处置间的布局





回复

使用道具 举报

0

主题

565

帖子

177

积分

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2012-4-11 21:34:01 | 显示全部楼层


两个门诊的诊疗和接触的病患的隔离要求完全不同,工作人员的入口和缓冲区还是应该分开。






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

43

积分

新手上路

Rank: 1

积分
43
发表于 2012-4-11 21:34:02 | 显示全部楼层


赞同 潇潇 的观点,应该还是分开!






回复

使用道具 举报

0

主题

68

帖子

24

积分

新手上路

Rank: 1

积分
24
发表于 2012-4-11 21:34:03 | 显示全部楼层


很尴尬的问题,现在许多医院都头痛发热门诊和肠道门诊的建设,很多医院是虚架子,应付检查,什么时候能够符合现实的规范出台呀?






回复

使用道具 举报

0

主题

1562

帖子

1542

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1542
发表于 2012-4-11 21:34:04 | 显示全部楼层


如果新建的话,就尽量满足要求吧,免得检查老是通不过。






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

815

积分

高级会员

Rank: 4

积分
815
发表于 2012-4-11 21:34:05 | 显示全部楼层


希望有个规范性的文件来指导我们工作!






回复

使用道具 举报

0

主题

219

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2012-4-11 21:34:06 | 显示全部楼层


发热门诊和肠道门诊就诊的是不同种病患,传播途径不同隔离要求也不同,所以不能公用缓冲区






回复

使用道具 举报

0

主题

255

帖子

178

积分

注册会员

Rank: 2

积分
178
发表于 2012-4-11 21:34:07 | 显示全部楼层


如果是新建,那坚持标准的人流、物流通道;
如果是改造,实在没有办法改的情况,两个门诊的医务人员共用一个通道分流也未尝不可,不过发热门诊和肠道门诊不要有对流。(我院现在的情况就是这样,也是没有办法的办法)






回复

使用道具 举报

0

主题

1830

帖子

1777

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1777
发表于 2012-4-11 21:34:08 | 显示全部楼层


不应共用缓冲间。缓冲间主要是起到二次更衣的作用。2种不同传播途径的传染病共用缓冲间,易引起交叉传播。