查看: 3685|回复: 11

改建手术室、供应室设计图,请各位老师帮忙指点

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2010-6-2 22:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 linxun 于 2010-6-2 22:58 编辑

我们医院改建,拟定手术室、供应室布局图。现将手术室平面图上传,请各位论坛老师帮助指点。







登录/注册后可看大图





手术室供应室平面图.jpg (289.84 KB, 下载次数: 63)

下载附件

 保存到相册



2010-6-2 22:57 上传






上一篇:讨论:对医院新建、改建图纸的审核是医院感染管理科的职责吗?下一篇:医院输液配药中心的建筑流程和感染管理





回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2010-6-2 22:56:01 | 显示全部楼层


手术室只有两个术间?是净化的么?流线看不出太多问题,感觉一点,门太多,路径有捷径,工作人员遵循路径的依从性如何?






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2010-6-2 22:56:02 | 显示全部楼层


这应该是基层医院的吧?手术室和供应室连在一起的?按你的设计,那手术后的器械通过哪条路径到清洗室?






回复

使用道具 举报

0

主题

1877

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2010-6-2 22:56:03 | 显示全部楼层

回复 3# 水墨画

看这个样子,好像通过污物走廊运送出去,通过污洗间,到达清洗间,呵呵!不晓得他的。
反正感觉总的看起来不舒服。






回复

使用道具 举报

0

主题

610

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2010-6-2 22:56:04 | 显示全部楼层


觉得有点小问题:1.手术人员入口处更衣换鞋后进入手术区须穿过办公室吗?这个非限制区的设计有何作用?我觉得如果是病人通道,那他又和医务人员在半限制区交叉了。2.供应室污洗间与清洗间不在一起,实际工作时操作起来会存在问题吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2010-6-2 22:56:05 | 显示全部楼层


污洗以后,如吸引瓶存放哪?






回复

使用道具 举报

0

主题

17

帖子

605

积分

高级会员

Rank: 4

积分
605
发表于 2010-6-2 22:56:06 | 显示全部楼层


这个供应室也供应临床其他科室吗?建议将供应室污洗调到上面靠近污物走廊,不必面面俱到,关键要使用方便,隔成太多的小间,空气不流通,反尔有风险。可以使用一个车存放间,先送洁的,再收脏的,清洗后第二天再用。洁具间也可以在其他地方找。






回复

使用道具 举报

0

主题

253

帖子

17

积分

新手上路

Rank: 1

积分
17
发表于 2010-6-2 22:56:07 | 显示全部楼层


对于重点科室的流程设计,院感方面特别强调人流、物流要分开,洁、污区域最好不要有交叉。从设计图来看:污洗间放在那个位置合适吗?清洗后的器械如何传递到打包间?






回复

使用道具 举报

0

主题

440

帖子

971

积分

高级会员

Rank: 4

积分
971
发表于 2010-6-2 22:56:08 | 显示全部楼层


这样小的手术室再加上供应室,不知道会导致哪一个科室的面积及功能区域不够!






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2010-6-2 22:56:09 | 显示全部楼层


平面图已阅,提几点小看法仅供参考:
1、有污车存放处,但看不见污染器械是如何进到清洗间的,是否漏标了?
2、整个供应区除入口外,其它区域均是密封的,通过传递窗传递物品,流程上看还是附合要求的,可是一但出事无法逃生,因考虑设置必要的安全门。
3、整个供应区未见卫生间,这很不方便,也不人性化,如有可能应尽量想办法解决此问题。
          谢谢!






回复

使用道具 举报